Привіт Гість ( Вхід | Реєстрація )

> UPS. Выбор источника бесперебойного питания, Для полу-сервера с 100% нагрузкой.
ReMMeR
Sep 25 2009, 23:19
Пост #1


----===[ oO ]===----
*********

Група: Team member
Повідомлень: 2 910
З нами з: 20-October 05
З: Quake arena
Користувач №: 135
Стать: Чол
Free-DC_CPID



В Связи с тем, что скоро все будут греться от электрических нагревательных приборов, и будет вырубаться свет от перенагрузки, нужен сабж.

Иммем :

1) Коре Квад Ку6600
2) В теории видеокарта МОщщщная
3) Блок питания на 550 типа честных ватт

Под спойлером нагрузка, рассчитанная тут : http://extreme.outervision.com/PSUEngine

(Show/Hide)



Требуется выбрать ИБП:

1) Который успеет переключить систему на батарею, и не прекратит подачу питания во время его отрубления.
2) Емкость батареи почти не критична - достаточно чтоб она выдержала эту же систему (с загрузкой процессора до 10% - боинк отрубим на батарее) 3-4-5 минут на батареях. (Время на хибернейт)
3) Сигнализирующий о состоянии работы по USB.
4) Не Шумящий УПС, хотябы в штатном режиме работы от сети.
5) Как бонус - не большой.
6) Как бонус - поддерживаемый Линуксом () .
7) Как бонус - возможность отключить пищание что нет питаня.

8) Цена - до 150 уе или аргументировать больше.

Я подобрал такие варианты :

http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_1000_netguard но не шумный ли он будет ? И что-то тут про управление плохо отзываются.
http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_1400_usb

Или что-то отсюда. http://hotline.ua/gd/22/1637-1641-1643-166...-1699-1700/?p=0

Есть у кого-то опыт работы с упсами ?


Как выбрать источник бесперебойного питания?
(Show/Hide)



Как выбрать источник бесперебойного питания?

Источник бесперебойного электропитания (ИБП) - это автоматическое устройство, основная функция которого - питание нагрузки за счёт энергии аккумуляторных батарей при пропадании сетевого напряжения или выхода его параметров (напряжение, частота) за допустимые пределы. Кроме этого, в зависимости от схемы построения, ИБП корректирует параметры электропитания.
Различают три схемы построения ИБП:

Резервный ИБП (OFF-LINE)

Принцип работы резервного источника бесперебойного питания заключается в питании нагрузки напряжением сети при его наличии и быстром переключении на резервную схему питания (батарея и инвертор) при его пропадании или выхода его параметров (напряжение и частота) за допустимые пределы. Батарея автоматически подзаряжается при работе ИБП от сети.
Отличительной особенностью такой схемы является наличие автоматического переключателя питания нагрузки (сеть/батарея).
Резервный ИБП используется для питания персональных компьютеров или рабочих станций локальных вычислительных сетей. Практически все недорогие маломощные ИБП, предлагаемые на отечественном рынке, построены по резервной схеме.
Преимущества:
Компактность - Экономичность - Лёгкость - относительная дешевизна

Интерактивный ИБП (LINE-INTERACTIVE)

Принцип работы интерактивного источника бесперебойного питания полностью идентичен резервному, за исключением ступенчатой стабилизации выходного напряжения посредством коммутации обмоток автотрансформатора.
Интерактивный ИБП используется для питания персональных компьютеров, рабочих станций и файловых серверов локальных вычислительных сетей, офисного и другого оборудования, критичного к неполадкам в электросети.
Преимущества:
Компактность - Экономичность - Шаговая стабилизация выходного напряжения - Синусоидальная форма выходного напряжения

Он-лайн ИБП (ON-LINE)

Принцип работы он-лайн источника бесперебойного питания построен на двойном преобразовании напряжения: входное напряжение трансформируется в постоянное при помощи выпрямителя, а затем обратно в переменное при помощи обратного преобразователя (инвертора).
Он-лайн ИБП используется для питания файловых серверов и рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания.
Считается, что схема он-лайн является самым совершенным на сегодняшний день решением, позволяющим полностью защитить нагрузку от всех существующих неполадок электропитания.

Преимущества:
Полная фильтрация сетевого напряжения от помех и выбросов, помехи, генерируемые нагрузкой не пропускаются обратно в сеть - Питание нагрузки "чистым" синусоидальным напряжением стабильным по величине и форме, как при работе от сети, так при работе от батарей - переключение на батареи происходит мгновенно, при этом любые переходные процессы отсутствуют


--------------------
(Show/Hide)

# Open Door, So I Walk Inside ...


echo 'tuk tuk' > /dev/buben




RC5-72:


OGR-25:


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Відповідей(1 - 14)
A1ex01
Sep 26 2009, 10:26
Пост #2


round catcher)
********

Група: Trusted Members
Повідомлень: 1 365
З нами з: 27-August 08
З: Kyiv
Користувач №: 809
Стать: Чол
Парк машин:
хз*X2/2/500/хз*5870 ц7x64



у меня было 2 мастека800 первый года 2 без проблем отработал, комп был с интегрированой видяхой. Второй взял уже с юсб, комп иногда перезагружался если напруга скачет.

на работе APCsmart там можно програмно выключить динамик, регулировать выходное напряжение 220/230/240, индикация на упсе нагрузки/заряда, правда есть вентилятор, гудит если греется


--------------------
Stats: RC5-72 OGR-(26 /27 /28 ) Mag@(free-dc /boinc)
support: BTC 3Po6aejsoZM7bQvo138fuYwaLc67bzMfEr
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ReMMeR
Sep 26 2009, 12:27
Пост #3


----===[ oO ]===----
*********

Група: Team member
Повідомлень: 2 910
З нами з: 20-October 05
З: Quake arena
Користувач №: 135
Стать: Чол
Free-DC_CPID



A1ex01,
APC Smart - я так понимаю там всегда идет 2 преобразования ? Гудит при обычной работе от сети или при работе от батарей ?


--------------------
(Show/Hide)

# Open Door, So I Walk Inside ...


echo 'tuk tuk' > /dev/buben




RC5-72:


OGR-25:


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
A1ex01
Sep 26 2009, 14:28
Пост #4


round catcher)
********

Група: Trusted Members
Повідомлень: 1 365
З нами з: 27-August 08
З: Kyiv
Користувач №: 809
Стать: Чол
Парк машин:
хз*X2/2/500/хз*5870 ц7x64



вентилятор включается когда переходит на батареи
я бы сказал не гудит, а шумит, причем громче башни

doc

домой дороговато такой брать, я бы взял 2мастека

еще был случай на APC Smart-UPS 2200VA RM 2U: выключали напругу, а когда врубили упс пищал напостой, даже если его выкл. и програмно непомогало. Пришлось полностью разрядить батарею шоб оно заглохло, потом работал нормально


--------------------
Stats: RC5-72 OGR-(26 /27 /28 ) Mag@(free-dc /boinc)
support: BTC 3Po6aejsoZM7bQvo138fuYwaLc67bzMfEr
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tribal
Sep 26 2009, 21:48
Пост #5


Kранчер из глубинки
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 906
З нами з: 16-October 08
З: Горловка
Користувач №: 845
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD Athlon II X4 635@3.3GHz/ GF250GTS



у миеня мастек 600-ый, довольно шумный гаденышь - подозрения на преобразователь, во время работы компа шум не заметен, но при работе от аккумов шум довольно отвлекающий...

как довольно существенные минус - отвратительный софт для контроля и скудный доступ к настройкам - в принципе есть альтернативные варианты, но они довольно "кривенькие"...

и как один из самых больших минусов - сервисное обслуживание - схемотехника у мастеков просто отвратительная, поднять мертвого мастека, даже при наличии правильных рук самостоятельно ОЧЕНЬ тяжело, проще новый купить в случае поломки...

ремонт в сервисном центре занимает неопределнное к-во времени и может затянуться на пару месяцев без обьяснения всяких причин...

единственный плюс - это ОЧЕНЬ либеральная цена, аналогичный по характеристикам APC будет стоить в разы больше

пищалка тож отключается програмно, но у моего значение сбрасывается в произвольном порядке - про все не говорю, т.к. не пробовал - тупо заклеил на плате пластырем smile.gif


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ReMMeR
Sep 26 2009, 22:22
Пост #6


----===[ oO ]===----
*********

Група: Team member
Повідомлень: 2 910
З нами з: 20-October 05
З: Quake arena
Користувач №: 135
Стать: Чол
Free-DC_CPID



Вот подсказали еще


у меня упс Поверком 1000 - пока нареканий нет


с включенным боинком и моником держит всю систему 25 минут


один только момент, если вырубило свет, а моник был в ждущем режиме, то по выходу из него упс не в состоянии его вовремя запитать и вся система накрывается медным тазом

но у меня старая 17-дюймовая ЭЛТ Эл Джи Флэтрон 700Р, которая жрет много тока, поэтому упс и не держит его включение


ваще не гудит, только пищит, когда перепады напряжения высокие
т.е. писк короткий, когда переключается на батарею, но если вырубили свет, то пищит не переставая, пока кнопочку не тыцнешь, тогда пищать перестает :-)

по юсб подкл. - все гут, программка там есть, которая всю статистику показывает и которую можно настроить любым удобным образом
задать время отключения при питании от барареи и т.п.


--------------------
(Show/Hide)

# Open Door, So I Walk Inside ...


echo 'tuk tuk' > /dev/buben




RC5-72:


OGR-25:


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
T0lsty
Sep 27 2009, 13:27
Пост #7


кранчер з фермою
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 871
З нами з: 13-October 06
Користувач №: 296
Стать: Чол



у меня был кажись powercom 1000 тож .
пока нагрузка была не большая - он справлялся.
после покупки 8800 gts - стал вырубаться .
бп 450вт : q6600 + 8800gts в нагрузке . при выключении света - ребут )

рекомендую почитать : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243

хотя меня не спасло ..


--------------------
..................
XtremeLabs.org

(Show/Hide)


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Algon
Sep 27 2009, 19:33
Пост #8


Ambulance
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 878
З нами з: 11-November 08
З: Бердянск, СИЗО ГУВД :)
Користувач №: 862
Стать: Чол
Парк машин:
QX9650, Q8400S, Q8200S, Q6600, E6750, E4500, Xeon 5110, X2 5600+, M540, M420.



PCM 1500 Smart - уже несколько лет работает без особых вопросов, тянет достаточно мощную машину. Недостаток при резких и частых бросках напряжения туда-обратно (когда искрит, например при сильном ветре) иногда не справляется и вырубается. Управление довольно скромное, но и модель далеко не новая.
APC 1600 Smart - вообще никаких вопросов, стабильно тянут машины с 12 ядрами, 2 видеокартами и RAID5. Индикация и управление прямо на передней панели, вентилятор есть, но работает очень тихо. Софт с ними идет тоже хороший - "Парашут про". Но огромный минус это цена.


--------------------
(Show/Hide)

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Panda
Jan 30 2012, 11:43
Пост #9


Kунг-фу
********

Група: Trusted Members
Повідомлень: 1 258
З нами з: 19-August 03
З: Бандерштадт
Користувач №: 5
Стать: Чол



Трохи вузькувата проблема, але все ж...

http://user1.cooler-online.ru/blog/11687.html


--------------------
На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. ©
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smilesvua
Jan 30 2012, 12:11
Пост #10


кранчер з фермою
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 857
З нами з: 5-January 11
З: Львов
Користувач №: 1 573
Стать: Чол
Парк машин:
Core i7 2600K@4.5/32gb/HD7950@1000 + MBP 13" 2015.



Если я понял то нужен УПС на несколько часов работы? Если не дорого то смотрим на LUXEON (есть значительный положительный опыт работы). Их там много, с разными мощностями, синусом и без + автомобильный аккум. Он правда сдохнет через пару лет и сам по себе штука не очень полезная. Если хотим сердито то железка типа Tripp Lite. Не дешево но очень качественно и красиво. И аккумы соотв. Leoch (китайское не совсем говно), Sunlight (китайцы с европейскими корнями, весьма хорошие серии SP), FIAMM (круто и надолго). Переплачивать за полностью гелевые аккумы нет смысла, достаточно с загущеным електролитом с увеличенным сроком (8-10 Лет) специально для работы в условиях ИБП.


--------------------
Все будет хорошо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tribal
Jan 30 2012, 19:02
Пост #11


Kранчер из глубинки
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 906
З нами з: 16-October 08
З: Горловка
Користувач №: 845
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD Athlon II X4 635@3.3GHz/ GF250GTS



однозначно брать преобразователь 12V->220V с автозарядом аккума.
LUXEON да дешево но хз что у него на выходе, пишут что чистая синусоида, но при такой цене реально не верится... для сравнения фирменный китаец (звиняте фирму не помню, но могу узнать) при тех же зарактеристиках стоит на 1500 грн. больше... по прицепляемым к нему аккумам вариантов миллион брать можно практически любой, единственное нужно будет кабель хороший многожильный поставить т.к. то что в комплекте хрень редкая(потери ооочень большие).

PS по емкости аккумов.. 65Ач примерно на 6 часов не прерывного питания 100Вт нагрузки (тестил лично сам), т.ч. считаем сами... сборочка не из дешевых получится, да и не забываем что такие преобразователи на нагрузку больше 700 Вт идут 24-36V, т.е. полученное число аккумов уножаем на 2 для 24V и 3 для 36V.


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smilesvua
Jan 30 2012, 19:38
Пост #12


кранчер з фермою
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 857
З нами з: 5-January 11
З: Львов
Користувач №: 1 573
Стать: Чол
Парк машин:
Core i7 2600K@4.5/32gb/HD7950@1000 + MBP 13" 2015.



Те Luxeon которые с синусоидой таки с синусоидой. В эксплуатации показали себя намного лучше тех-же леотонов. Это весьма хороший "фирменный китаец". Кстати что Вы называете фирменным китайцем? А аккумуляторов нужно действительно 2 или 3 соотв для 24 и 36 вольт, но меньшей емкости. Иначе емкость батареи выростет в 2 раза. Для примера Luxeon 500 LU (синус, 200 Вт долговременной нагрузки) и батарея AGM Sunlight на 100АЧ потянет около 4000 грн. Батареи долгоиграющие.


--------------------
Все будет хорошо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tribal
Jan 30 2012, 20:28
Пост #13


Kранчер из глубинки
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 906
З нами з: 16-October 08
З: Горловка
Користувач №: 845
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD Athlon II X4 635@3.3GHz/ GF250GTS



А аккумуляторов нужно действительно 2 или 3 соотв для 24 и 36 вольт, но меньшей емкости. Иначе емкость батареи выростет в 2 раза.

изиняюсь это каким же образом последовательное включение акк.одининаковой емкости увеличит емкость сборки? увеличивается напряжение а емкость остается такой же, или в физике новые законы появились с момента моего школьного обучения?)
Получившаяся при последовательном соединении аккумуляторная батарея имеет ту же емкость, что и у одиночного аккумулятора, а напряжение такой аккумуляторной батареи равно сумме напряжений входящих в нее аккумуляторов.


Поверьте Luxeon не такой уж хороший, качество сбоки там хромает на обе ноги, хотя может и повезти и впаянные детальки не будут выпадать сразу).
Сейчас не вспомню название, а беспокоить на ночь закупку не так чтобы сильно хочется, но как я и сказал могу уточнить если для Вас критично название.

PS жаль что вопрос из львова, было бы по ближе можно было бы сделать очень симпатичную цену на Luxeon и адекватное предложение на хорошие аккумы.


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
smilesvua
Jan 30 2012, 23:06
Пост #14


кранчер з фермою
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 857
З нами з: 5-January 11
З: Львов
Користувач №: 1 573
Стать: Чол
Парк машин:
Core i7 2600K@4.5/32gb/HD7950@1000 + MBP 13" 2015.



Приношу извинения, но уже привык измерять емкость батарейной сборки в Вт*Ч. С люксеонами работаю уже 3 года (телеком). Не идеально, но из дешевого сегмента они хоть работают без сюрпризов. В любом случае не претендую на истину в последней инстанции и внимательно посмотрю на Ваш вариант вместе с ТС.


--------------------
Все будет хорошо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tribal
Jan 31 2012, 20:10
Пост #15


Kранчер из глубинки
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 906
З нами з: 16-October 08
З: Горловка
Користувач №: 845
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD Athlon II X4 635@3.3GHz/ GF250GTS



ок. завтра скажу название. но фирма не из дешевых. хоть и дешеле немца)


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Користувачів переглядають дану тему (1 Гостей і 0 Прихованих Користувачів)
0 Користувачів:

 



- Lo-Fi Версія Поточний час: 29th April 2024 - 00:03

Invision Power Board v1.3.3 © 1996 IPS, Inc.