В Связи с тем, что скоро все будут греться от электрических нагревательных приборов, и будет вырубаться свет от перенагрузки, нужен сабж.

Иммем :

1) Коре Квад Ку6600
2) В теории видеокарта МОщщщная
3) Блок питания на 550 типа честных ватт

Под спойлером нагрузка, рассчитанная тут : http://extreme.outervision.com/PSUEngine

(Show/Hide)



Требуется выбрать ИБП:

1) Который успеет переключить систему на батарею, и не прекратит подачу питания во время его отрубления.
2) Емкость батареи почти не критична - достаточно чтоб она выдержала эту же систему (с загрузкой процессора до 10% - боинк отрубим на батарее) 3-4-5 минут на батареях. (Время на хибернейт)
3) Сигнализирующий о состоянии работы по USB.
4) Не Шумящий УПС, хотябы в штатном режиме работы от сети.
5) Как бонус - не большой.
6) Как бонус - поддерживаемый Линуксом () .
7) Как бонус - возможность отключить пищание что нет питаня.

8) Цена - до 150 уе или аргументировать больше.

Я подобрал такие варианты :

http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_1000_netguard но не шумный ли он будет ? И что-то тут про управление плохо отзываются.
http://hotline.ua/tx/mustek_powermust_1400_usb

Или что-то отсюда. http://hotline.ua/gd/22/1637-1641-1643-166...-1699-1700/?p=0

Есть у кого-то опыт работы с упсами ?


Как выбрать источник бесперебойного питания?
(Show/Hide)



Как выбрать источник бесперебойного питания?

Источник бесперебойного электропитания (ИБП) - это автоматическое устройство, основная функция которого - питание нагрузки за счёт энергии аккумуляторных батарей при пропадании сетевого напряжения или выхода его параметров (напряжение, частота) за допустимые пределы. Кроме этого, в зависимости от схемы построения, ИБП корректирует параметры электропитания.
Различают три схемы построения ИБП:

Резервный ИБП (OFF-LINE)

Принцип работы резервного источника бесперебойного питания заключается в питании нагрузки напряжением сети при его наличии и быстром переключении на резервную схему питания (батарея и инвертор) при его пропадании или выхода его параметров (напряжение и частота) за допустимые пределы. Батарея автоматически подзаряжается при работе ИБП от сети.
Отличительной особенностью такой схемы является наличие автоматического переключателя питания нагрузки (сеть/батарея).
Резервный ИБП используется для питания персональных компьютеров или рабочих станций локальных вычислительных сетей. Практически все недорогие маломощные ИБП, предлагаемые на отечественном рынке, построены по резервной схеме.
Преимущества:
Компактность - Экономичность - Лёгкость - относительная дешевизна

Интерактивный ИБП (LINE-INTERACTIVE)

Принцип работы интерактивного источника бесперебойного питания полностью идентичен резервному, за исключением ступенчатой стабилизации выходного напряжения посредством коммутации обмоток автотрансформатора.
Интерактивный ИБП используется для питания персональных компьютеров, рабочих станций и файловых серверов локальных вычислительных сетей, офисного и другого оборудования, критичного к неполадкам в электросети.
Преимущества:
Компактность - Экономичность - Шаговая стабилизация выходного напряжения - Синусоидальная форма выходного напряжения

Он-лайн ИБП (ON-LINE)

Принцип работы он-лайн источника бесперебойного питания построен на двойном преобразовании напряжения: входное напряжение трансформируется в постоянное при помощи выпрямителя, а затем обратно в переменное при помощи обратного преобразователя (инвертора).
Он-лайн ИБП используется для питания файловых серверов и рабочих станций локальных вычислительных сетей, а также любого другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству сетевого электропитания.
Считается, что схема он-лайн является самым совершенным на сегодняшний день решением, позволяющим полностью защитить нагрузку от всех существующих неполадок электропитания.

Преимущества:
Полная фильтрация сетевого напряжения от помех и выбросов, помехи, генерируемые нагрузкой не пропускаются обратно в сеть - Питание нагрузки "чистым" синусоидальным напряжением стабильным по величине и форме, как при работе от сети, так при работе от батарей - переключение на батареи происходит мгновенно, при этом любые переходные процессы отсутствуют


--------------------
(Show/Hide)

# Open Door, So I Walk Inside ...


echo 'tuk tuk' > /dev/buben




RC5-72:


OGR-25:


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Відповідей
tribal
Jan 30 2012, 19:02
Пост #2


Kранчер из глубинки
*******

Група: Trusted Members
Повідомлень: 906
З нами з: 16-October 08
З: Горловка
Користувач №: 845
Стать: Чол
Free-DC_CPID
Парк машин:
AMD Athlon II X4 635@3.3GHz/ GF250GTS



однозначно брать преобразователь 12V->220V с автозарядом аккума.
LUXEON да дешево но хз что у него на выходе, пишут что чистая синусоида, но при такой цене реально не верится... для сравнения фирменный китаец (звиняте фирму не помню, но могу узнать) при тех же зарактеристиках стоит на 1500 грн. больше... по прицепляемым к нему аккумам вариантов миллион брать можно практически любой, единственное нужно будет кабель хороший многожильный поставить т.к. то что в комплекте хрень редкая(потери ооочень большие).

PS по емкости аккумов.. 65Ач примерно на 6 часов не прерывного питания 100Вт нагрузки (тестил лично сам), т.ч. считаем сами... сборочка не из дешевых получится, да и не забываем что такие преобразователи на нагрузку больше 700 Вт идут 24-36V, т.е. полученное число аккумов уножаем на 2 для 24V и 3 для 36V.


--------------------

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Повідомлення у даній Темі
ReMMeR   UPS. Выбор источника бесперебойного питания   Sep 25 2009, 23:19
A1ex01   у меня было 2 мастека800 первый года 2 без проблем...   Sep 26 2009, 10:26
ReMMeR   A1ex01, APC Smart - я так понимаю там всегда идет...   Sep 26 2009, 12:27
A1ex01   вентилятор включается когда переходит на батареи я...   Sep 26 2009, 14:28
tribal   у миеня мастек 600-ый, довольно шумный гаденышь - ...   Sep 26 2009, 21:48
ReMMeR   Вот подсказали еще   Sep 26 2009, 22:22
T0lsty   у меня был кажись powercom 1000 тож . пока нагруз...   Sep 27 2009, 13:27
Algon   PCM 1500 Smart - уже несколько лет работает без ос...   Sep 27 2009, 19:33
Panda   Трохи вузькувата проблема, але все ж... http://us...   Jan 30 2012, 11:43
smilesvua   Если я понял то нужен УПС на несколько часов работ...   Jan 30 2012, 12:11
tribal   однозначно брать преобразователь 12V->220V с ав...   Jan 30 2012, 19:02
smilesvua   Те Luxeon которые с синусоидой таки с синусоидой. ...   Jan 30 2012, 19:38
tribal   изиняюсь это каким же образом последовательное вк...   Jan 30 2012, 20:28
smilesvua   Приношу извинения, но уже привык измерять емкость ...   Jan 30 2012, 23:06